真空泵真空達不到要求,是真空泵常見也是首要排除的故障,其主要是真空泵零件的損壞或老化、油的乳化及油溫過高等原因所致。三匯歷經20年專業溴化鋰制冷機維修,現將真空泵的常見放障及相應的故障排除方法整理如下表,希望溴化鋰制冷機組維護保養的朋友有所幫助。
故障 | 原因 | 排除方法 |
極限真空不高 |
1)油位太低,油對排氣閥不起油封作用,有較大的排氣聲 2)油牌號不對 3)油被可寧興水蒸氣污染而乳化 4)泵口外加容器、測試表管道、接頭等泄露 5)真空電磁閥失靈 6)旋片彈簧折斷 7)油孔堵塞,真空度下降 8)旋片、定子磨損 9)吸氣管或氣儲閥橡膠件裝配不當,損壞或老化 10)真空系統嚴重污染,包含容器、管道等 |
1)科加油油位呈中心上下5mm范圍 2)換牌號正確的真空泵油 3)換新油,可開氣正鎮閥凈化 4)應檢查泄露處并消除之,若漏氣大,則有吸氣聲 5)檢修真空電磁閥 6)應更換新的彈簧 7)放油,拆下油箱,松下油嘴壓板,拔出進油嘴,疏通油孔,盡量不要用棉紗頭擦零件 8)應檢查,維修或更換 9)應調整或更換 10)應給與清洗 |
噴油 |
1)油位過高 2)油氣分離器無油或有雜物 3)擋油板松脫,位置不正確 |
1)放油使油位正確 2)檢查并清潔檢修 3)檢查并重新裝配 |
漏油 |
1)放油旋和墊片損壞 2)油箱蓋板墊片損壞或未墊好 3)有機玻璃熱變形 4)油封彈簧脫落 5)氣鎮閥停泵未關 6)油封裝配不當磨損 |
1)檢查并更換 2)檢查、調整或更換 3)更換、降低油溫 4)檢查、檢修 5)停泵應關閉 6)重新裝配或更換 |
噪聲 |
1)旋片彈簧折斷,進油量增大 2)軸承磨損 3)零件損壞 |
1)檢查并更換 2)檢查、調整、必要時更換 3)檢查、更換 |
返油 |
1)真空電磁閥故障 2)泵蓋內油封裝配不當或磨損 3)泵蓋或釘子平面不平整 4)排氣閥片損壞 |
1)檢查真空電磁閥 2)更換 3)檢查并檢修 4)更換 |
以上便是關于中央空調制冷機維護保養的全部內容了,希望對您有所幫助。
為您推薦:蒸汽型溴化鋰制冷機故障匯總 溴化鋰制冷機檢漏 溴化鋰制冷機屏蔽泵
[版權聲明]
原文標題:溴化鋰制冷機真空泵的維修;?
?
本文地址:
www.optimizeentertainment.com/wenda/135.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。