    作為一家專業溴化鋰維修的服務公司,遇到的了各種客戶需求,最近有訪客詢問溴化鋰溶液泄露故障的報修處理要求,根據網友的要求今天就根據一個案例分析給大家詳細的解答下溴化鋰溶液泄露檢查和溴化鋰溶液泄露解決辦法

    冷水機組溴化鋰溶液污染了怎么辦

    案例分享文章內容出自化海川流論壇

    案例描述:溴化鋰冷水機組,吸收器里面的銅管漏了,冷卻水漏到溴化鋰溶液里面了,冷水機失去了制冷能力。廠家過來說要更換溴化鋰溶液,一臺機組的溴化鋰溶液是2噸多,一噸的價格是5.5萬,換一下豈不要十幾萬啊。溴化鋰溶液的價格到底是多少啊,廠家說這這個是專配的,我想問下有沒有其他的方法啊,例如把溴化鋰溶液放出來蒸發,把多余的水分去掉行嗎?

    回答1

    水進入溴化鋰溶液以后,不見得溴化鋰溶液就廢掉了,如果濃度沒有太低,可以通過機組自己的濃縮,把溶液濃度調整到合格的濃度。濃度合格以后,當然還有其他的問題,這一點可以參考國家標準,溴化鋰的各項雜質含量,對溴化鋰溶液進行化驗,如果在近似合格的范圍內呢,繼續使用的也有很多單位的。

    有三種水會進入機組:一種是蒸汽凝水,如果凝水換熱器、高壓發生器發生泄漏,會造成蒸汽凝水進入機組,由于凝水比較純凈,把水提取出來,對破損管路堵塞以后,機組一般可以應急使用了。但這是在進水不多的情況下說的,如果過多,會照成溶液PH值的變化,需要對PH值進行調整。

    另一種是冷媒水,這種水一般用的是自來水或者去離子水,也算比較純凈的,跟凝水處理差不多,簡單濃縮可以應急使用。

    最后一種是最常見的,冷卻水。大家知道冷卻水內亂七八糟的化學成分最多,除了濃縮的各種化學成分之外,還有緩蝕阻垢劑啦等等。這些東西都會對溴化鋰溶液的物理性質造成影響,嚴重會影響溴化鋰溶液的吸水性,造成機組不制冷啦等等問題。所以這種情況必須特別注意。

    通過對機組破損地方的堵漏或者更換破損的銅管,機組可以繼續運行,但是重要的是一定搞清楚為什么出現銅管破損的問題,原因一定要找到。一個用戶溴化鋰機組制冷出力感覺不好,出水溫差從3度逐漸變到1℃左右,通知我們現場診斷。

    機組的冷卻水系統是廠區大的循環系統,供水穩定,蒸汽壓力穩定,冷劑水經過檢驗,沒有問題。

    真空泵抽真空的時候排氣聲連續,始終好像有氣抽不完的樣子。經過溶液取樣檢查,濃度45%,懷疑機組有破管現象。機組破管一般發生在冷卻水系統較多,停機、將冷卻水、冷媒水放空,靜置一夜,機組內壓力有13毫米汞柱壓力上升。依據先易后難的原則,用嘴嘗試冷凝水滴水,有刺激的咸味,打開凝水換熱器,發現有一根銅管有液體流出,確認是該銅管破損。

    推薦閱讀:溴化鋰制冷機維護保養

    回答2

    機組破管一般發生在冷卻水系統較多,停機、將冷卻水、冷媒水放空,靜置一夜,機組內壓力有13毫米汞柱壓力上升。

    依據先易后難的原則,用嘴嘗試冷凝水滴水,有刺激的咸味,打開凝水換熱器,發現有一根銅管有液體流出,確認是該銅管破損。

    直燃機溴化鋰溶液被污染對機組有什么危害

    內容來自搜狗問問

    不知道您說的被污染是怎么被污染的?溴化鋰溶液有嚴格的國家標準控制生產和使用中各項參數的含量比率。如果被其他物質摻入,會造成PH值變化、吸水性的變化、腐蝕率的變化等等。

    其中,PH值的變化將會影響溶液與機組內部金屬的化學反應速率,造成腐蝕產物增多,溶液變色等等。吸水率發生變化,會造成不制冷等情況,因為溴化鋰機組就是利用溴化鋰的強吸水性來維持機組內壓力,從而制冷的。如果有腐蝕性物質加入,當然會造成內部腐蝕加重,從而影響機組壽命。


    文章tags標簽:   溴化鋰溶液   

    [版權聲明] 原文標題:冷水機組溴化鋰溶液污染了怎么辦【案例分享】;? ? 本文地址: www.optimizeentertainment.com/wenda/347.html
    ????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。?? 商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。

    相關閱讀

    客戶反饋
    • 來自山西晉中市溴化鋰維修客戶評價 ★★★★★技術專業對癥下藥 21-04-08

      單位的溴化鋰中央空調,制冷效果逐漸變慢,同時能耗消耗非常大,我們不光是擔憂成本開銷,更是擔心安全問題。聯系三匯能換,預約現場檢測迅速準確的發現了問題的所在,對癥下藥,讓制冷設備迅速的恢復了高效率
       


    • 來自西安某賓館溴化鋰制冷機維修評價 ★★★★★技術專業價格公道 21-03-09

      北京三匯能環科技是一家專業的溴化鋰制冷機維修公司,公司的維修人員熟悉溴化鋰制冷原理,對我們正在使用的雙良溴化鋰機組進行了負責的維修。為這家公司點贊

    • 來自北京亦莊某物業溴化鋰溶液再生業務的客戶評價 ★★★★★技術沒得說費用合理 21-04-08

      單位的直燃機已經運行多年,其中溴化鋰溶液早就該更換,一方面是價格不合適市場上的報價一般都比較偏高,另一方面專業的事情想要交個專業的人去做,通過朋友的介紹,我們找到了三匯能環科技公司,對方態度好,技術更好,很快就幫我們完成了溶液置換的作業。
    • 來自山西孝義市客戶評價 ★★★★★技術沒得說工作快,效率高 21-04-15

      溴化鋰制冷機需要保養清洗,很多公司都有聯系我們,領導想要找一家技術專精,費用合理的公司,經過反復討論,我們選擇了三匯能環科技,果真沒有讓我們失望,三匯能環的服務質量令人滿意。